KSA-1200隔離器 概述
能夠實現電源、輸入、輸出三端隔離。把現場電流或電壓信號進行濾波和噪聲衰減,阻隔地環路,隔離不同的地電勢,抑制外磁場的影響,生成組標準的模擬信號。帶HART功能產品實現了疊加在模擬信號上的數字通訊雙向傳輸。
隔離器型號含義 通道數
型號 | 通道數 | 型號 | 通道數 |
KSA-1211(B) | 一進一出 | KSA-1251C | 二進二出(帶HART) |
KSA-1231B | 一進一出(帶HART) | KSA-1261 | 一進三出 |
KSA-1212(C) | 一進二出 | KSA-1271 | 一進四出 |
KSA-1221(C) | 二進二出 | KSA-1281 | 二進四出 |
KSA-1241C | 一進二出(帶HART) | (B)/(C)為可選規格 |
隔離器環境
運行環境溫度 (IEC60068-2-1,IEC60068-2-2)......-40℃~ 60℃
存儲溫度 (IEC60068-2-1,IEC600068-2-2).........-40℃~ 85℃
防護等級 (IEC60529).........................IP20
運行環境濕度 (IEC60068-2-56).............10% ~ 90%RH 無凝結
存儲濕度 (IEC60068-2-56)...............5% ~ 95%RH 無凝結
zui高海拔 ....................2000m
污染等級 (IEC60664)..........2
過電壓等級 (IEC61010-1)...........II
沖擊和振動 :隨機(IEC60068-2-64).......5grms,10Hz-500Hz
運行環境振動:隨機(IEC60068-2-64)......5g,10Hz-500Hz
正弦 (IEC60068-2-6).......5g,10Hz-500Hz
運行環境沖擊 (IEC60068-2-27)............3.0g,11ms 半正弦
............18次沖擊,6個方向
EMC:
IEC61326-3-1;工業抗擾度標準
隔離器安全性:
IEC61010-1,輸入,輸出,電源三端隔離,介電強度 2500Vrms, 10秒介電耐壓測試。
絕緣電阻:輸入/輸出/電源之間>100MΩ
供電電源:
20~32Vdc,電壓紋波Vpp≦5V(pp)
電源消耗:當24V供電時,滿載<1W
電源端口暫態過電壓:±120V DC/10s
電源端口過流限制<300mA
配電電壓:
20mA配電時,電壓≧22V
輸入信號:
二線制信號、三線制信號、四線制信號(有源信號)
電流:過流限制保護約30mA.
電壓:過電壓限制保護約±60V DC/10s
輸出信號:
0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V、1~5V、2~10V、無源輸出(Sink模式)
電流:過流限制保護約30mA
電壓:過電壓限制保護約±60V DC/10s
主要技術指標 ( 執行標準 IEC61298):
輸入阻抗:電流輸入時,約60Ω;電壓輸入時,≧1MΩ
輸出帶載:電流0~20mA、4~20mA,RL≦400Ω(高負載可定制)
電壓0~5V、1~5V,RL≧1KΩ;電壓0~10V、2~10V,RL≧2KΩ
( 電壓輸出要求重載精確輸出時,可定制四線制輸出)
無源輸出(SinkI模式):電壓≦30V,保護電流<30mA
傳輸準確度:±0.05%F.S(25℃±2℃)
溫度漂移:<±0.002%F.S/℃
階躍響應時間:<25µs(10%~90% 的改變)
信號帶寬:保證Hart通信正常,信號帶寬0.5~2.5K Hz(-3dB)
截止頻率(-3dB):10KHz
供電電源變化影響:<±0.01%F.S
輸出帶載影響:<±0.01%F.S
輸出紋波:250Ω負載時≦10mVrms
共模抑制CMRR:140dB
瞬態共模傳輸抑制CMTI:15KV/µs
浪涌沖擊(IEC255-4):5KV 1.2/50µs電壓波形,8/20µs電流波形
MTBF(IEC61508,GJB/Z299B):460年
CE 規范:
產品已達到現行歐盟產品規范的基本要求,如下所示:
.2006/95/EC;低電壓規范(安全性)
.2004/108/EC;電磁兼容規范標準 (EMC)
PWR:電源指示燈(綠色LED),儀表供電時亮
安裝:35mm DIN導軌安裝,安裝時請注意卡位穩定,牢固,請盡可能垂直安裝,以利于儀表內部散熱
外形尺寸:
KSA-1200型100×111.5×22.5mm
KSA-1200B型100×111.5×12.5mm (一進一出型產品可選)
KSA-1200C型100×111.5×17.5mm (一進二出/二進二出型產品可選)
相關同類產品: |
昆山高新自動化儀表有限公司 版權所有 ICP備案號:蘇ICP備11041189號-2 管理登陸 總流量:330585 網站地圖